KYN柜安装是否需要做三条槽钢

看图集上KYN28柜子安装,分前柜和后柜,安了三条槽钢,电缆沟中间还做了过梁。但是我看一些设计院像低压GGD柜那样直接做了一个通长的电缆沟,只安了两条槽钢,这样会有问题吗?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • wwp461049816 2017-11-29 10:20:55
    也可以的,前后两段是区分一二次。看当地电力公司要求,需明确区分的就应分开,若无要求,通长的共沟结构上也是可行的
    #2 0 举报
  • a396673967 2017-11-29 10:41:39
    就是前柜和后柜柜子外壳是一体的,中间不需要承重吗
    #3 0 举报
  • haowj 2017-11-29 10:43:31
    正常设计是四条沟,一次电缆沟因下部有孔洞应有圈梁。柜子少的话可以简化成柜下一条沟。两条槽钢的话,柜子下面地面应找平,以便使柜子受力均匀
    #4 0 举报
  • a396673967 2017-11-29 10:56:48
    下面是电缆沟怎么找平呢
    #5 0 举报
  • 老有所为 2017-12-29 20:38:48

    谢谢分享。

    #6 0 举报
  • 皮皮砼我们走 2018-01-13 15:09:46

    感谢楼主分享

    #7 0 举报
  • mgn2000 2018-01-14 07:52:40

    没问题,不用担心

    #8 0 举报
  • mgn2000 2018-01-14 07:53:00
    没问题,不用担心


    #9 0 举报
  • luogang55555 2018-01-26 15:53:09

    学习了!

    #10 0 举报
  • 俊采星驰 2018-01-31 00:40:28

    可以那样做的